[工作展示] 广元市利州区大石镇卫生院竣工环境保护验收监测表

[复制链接]
发表于 19-9-10 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
建设项目名称
大石镇卫生院门诊综合楼项目
建设单位名称
广元市利州区大石镇卫生院
立项备案部门
广元市利州区发展和改革局(广利发改发【2009123号)
建设项目性质
新建     改扩建    技改    迁建  (划
主要产品名称
为乡卫生院,涉及科室包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科
设计生产能力
门诊最大接待量为120/天,住院部床位为60张、牙椅1
实际生产能力
门诊最大接待量为120/天,住院部床位为60张、牙椅1
环评时间
2009年9月
现场监测时间
2019年5月9、10日、11
环评报告表
审批部门
广元市利州区
环境保护局
环评报告表
编制单位
中蓝连海设计研究院
环保设施
设计单位
四州鹏鹞环保
设备有限公司
环保设施
施工单位
四州鹏鹞环保
设备有限公司
投资总概算
137.83万元
环保投资
总概算
9万元
比例
6.6%
实际总投资
137.83万元
实际环保投资
12万元
比例
8.7%
验收监测依据
1、中华人民共和国环境保护部(国环规环评[2017]4)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》
2、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告,2018年第9号)
3、中华人民共和国国务院令第[682]号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》(2017716日)
4、四川省环保局,川环发[2006]61号,《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》(200666日)
5、国家环境保护部,国环规环评〔20174号,《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》(20171120日)
6、四川省环境保护厅办公室,川环办发〔201826号,《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收(噪声和固体废物)工作的通知》(201832日)
7、《中华人民共和国环境保护法》,201511日起实施,(2014424日修订)
8、中蓝连海设计研究院《广元市利州区大石镇卫生院大石镇卫生院门诊综合楼项目环境影响报告表》(2009年9月)
9、广元市利州区发展和改革局关于大石卫生院新建门诊综合楼的立项批复(广利发改发【2009123
10、广元市利州区环境保护局关于重建大石镇卫生院门诊综合楼项目执行环保标准的通知(广利环函【2009202号)
11、环境保护部,公告【2016】31号,《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》(HJ794-2016),2016425                                                        
验收监测标准
标号、级别
1废气:《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-20053中标准值
2废水:《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-20052中预处理标准限值
3、噪声:厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表12类区标准;周边敏感点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表1中2类区标准
4总量控制指标:项目无需设置总量控制指标
1企业及项目基本情况
5.12特大地震之前广元市利州区大石镇卫生院选址位于广元市利州区大石镇场镇,为乡卫生院,为当地居民提供日常就医服务;院区内建设有业务用房一栋和办公生活楼一栋,但建设运营以来一直未办理环境影响评价手续。后因5.12特大地震造成医院原业务用房严重受损,故于地震之后投资137.83万元改扩建(灾后重建)“大石镇卫生院门诊综合楼项目”,对原有业务用房和办公楼进行维修改造,同时新建门诊综合楼一栋。广元市利州区大石镇卫生院于20099月委托“中蓝连海设计研究院”编制了该项目的环境影响报告表,办理了建设项目环境影响评价手续。
广元市利州区大石镇卫生院为乡卫生院,经地震改扩建后,院区包括门诊综合楼二栋,办公楼一栋以及其他配套设施;涉及科室包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科(1个,牙椅1张)、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科;门诊最大接待量为120/天,住院部床位为60张、牙椅1张。
2本次环境保护验收的范围
5.12特大地震之前广元市利州区大石镇卫生院建设运营以来一直未办理环境影响评价手续。后因5.12特大地震造成医院原业务用房严重受损,故于地震之后投资137.83万元改扩建(灾后重建)“大石镇卫生院门诊综合楼项目”,此次改扩建办理了建设项目环境影响评价手续。故本次验收包括整个广元市利州区大石镇卫生院,不包括辐射污染验收,具体验收内容如下:
1废水治理措施检查、废水污染物监测
2废气治理措施检查
3噪声控制措施检查、厂界环境噪声监测、敏感点声环境质量监测
4固废处置措施检查
5风险防范措施检查
5)环境管理制度检查
6)公众参与意见调查
3、工程建设情况
1)地理位置:项目位于广元市利州区大石镇场镇(地理坐标:经度105.92694,纬度32.39428)。经现场调查,验收阶段实际建设位置与环评及批复一致,项目地理位置见附图1
2)外环境关系:项目位于大石镇场镇上,周边主要为场镇上的居民住户,项目外环境关系见图2。经现场调查,验收阶段实际外环境关系与环评及批复一致,项目周边住户等敏感点分布情况见下表。
1-1周边环境敏感点分布情况统计表
敏感点
方位、距离厂界最近距离
备注
南河
西侧,约600m
与环评一致
居民点
项目厂界四周,约20m
与环评一致
3)建设内容及平面布局:院区包括门诊综合楼一栋,检验楼一栋、办公楼一栋、预防接种楼一栋、CT检验楼一栋以及其他配套设施;经现场检查,项目建设内容基本未变化,主要是在平面布局发生了一定的变化,具体情况见下表。
表1-2项目实际建设内容与环评建设内容对照情况表
类别
名称
环评建设内容
实际建设内容
变更情况
主体
工程
一栋,共3F,建筑面积约2400m2,设置为门诊区、病房区;涉及科室包括内科、外科、中医科、手术室、公共卫生科、中西药房、检验科、B超室、治疗室、一声办公室等科室以及病人入住病房;门诊最大接待量为80/天,住院部床位为36张。
一栋,共3F,建筑面积约2400m2,全部门诊和住院区均设置在该门诊综合楼内,不涉及检验科;设置为门诊区、病房区、手术室;涉及科室包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科(1个,牙椅1张)、急诊医学科、中医科、中西医结合科;手术主要为外科手术,如骨科手术、阑尾炎手术等简单手术,妇产科涉及人流、引产等手术,不涉及剖宫产手术);门诊最大接待量为120/天,住院部床位为60张、牙椅1张。顶楼设置为病床床单被套清洗区。
手术主要为外科手术,如骨科手术、阑尾炎手术等简单手术,妇产科涉及人流、引产等手术,不涉及剖宫产手术,一般剖宫产病人直接到广元市市区医院就诊
全部门诊和住院区均设置在该门诊综合楼内,不涉及检验科;门诊最大接待量为120/天,住院部床位为60张、牙椅1张。
一栋,分为2个区,1个区3F,建筑面积约500m2,,1个区2F,建筑面积约400m2,设置为门诊区、病房区;涉及科室包括预防保健科、全科医疗科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科(1个,牙椅1张)、急诊医学科、中西医结合科;门诊最大接待量为40/天,住院部床位为24张。
1栋,分为2个区;1个区3F,建筑面积约500m2,1为医学检验科、医学影像科,2楼为化验室,3楼会议室1个区2F,建筑面积约400m2,为办公区;检验室进行常规检验。办公区为行政办公区,不涉及食宿。
未设置门诊和病房区,改为医学检验科和办公区。
1栋,分为2个区,1个区3F,建筑面积约560m2,1个区3F占地面积400m2,为行政办公区,涉及1处食堂,为员工食堂
1栋,分为2个区,1个区3F,建筑面积约560m2,布局为CT区、员工食堂、消毒供应室、中药熬制间,1个区3F占地面积400m2,布局为预防接种区。
办公区调整到原有门诊楼2F区,该区布局为CT区、食堂、消毒供应室、中药熬制区、预防接种区
公用工程
供水
接市政给水管网
接市政给水管网
未变更
供电
接市政供电电网
接市政供电电网
预防接种室后侧设置1台备用柴油发电机,院区内不设置柴油储罐,定期外购柴油进行加油
新增备用柴油
发电机1
排水
雨污分流、医院废水经
污水处理站处理后进
入市政污水管网
雨污分流、医院废水经污水处理站处理后进入市政污水管网
未变更
供气
市政供气,用于员工食堂
市政供气,用于员工食堂
未变更
空调
不设置中央空调
采用分体式空调
不设置中央空调
采用分体式空调
未变更
热水
供应
病房采用电热水器
不设置锅炉
病房采用电热水器
不设置锅炉
未变更
环保工程


院区设置污水处理站一座,处理能力为24m3/d,设置为埋地式,处理整个院区的生活污水和医疗废水、洗浆废水。处理工艺为化粪池——格栅池———调节井——生物接触氧化池——沉淀过滤池——消毒池,处理后达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后就近接入市政污水管网,消毒剂采用二氧化氯,采用二氧化氯自动发生器,发生剂为盐酸和次氯酸钠
污水处理站不产生污泥,污泥回流
棚渣消毒脱水和医疗垃圾消毒后暂存在医疗废物暂存间,送至广元市利州区环境卫生管理局处理。
设置事故应急池(10m3)
院区设置污水处理站一座,处理能力为24m3/d,设置为埋地式,处理门诊综合楼、检验区、预防接种区等医疗区生活污水和医疗废水、洗浆废水。处理工艺为化粪池——格栅池———调节井——生物接触氧化池——沉淀过滤池——消毒池,处理后达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)预处理标准后就近接入市政污水管网,消毒剂采用二氧化氯,采用二氧化氯自动发生器,发生剂为含氯消毒片和漂白粉(一般用含氯消毒片)
污水处理站不产生污泥,污泥回流棚渣消毒脱水和医疗垃圾消毒后暂存在医疗废物暂存间,送至广元市利州区环境卫生管理局处理。
办公区职工生活污水经化粪池处理后外排市政污水管网
员工食堂含油废水经隔油池处理后外排市政污水管网
调节池兼做事故应急池
二氧化氯发生
剂发生了变化
不涉及医疗活动的废水单独处理
调节池兼做事故应急池
生活
垃圾
垃圾桶收集后
交由环卫部门处理
垃圾桶收集后交
由环卫部门处理
未变更
医疗
废物
设置医疗废物暂存库50m2,暂存后交由资质单位处理
设置医疗废物暂存库50m2包括损伤性和感染性废物,暂存后交由广元市利州区环境卫生管理局处置
废外包装物以及输液瓶(袋)委托广元洪钛再生资源回收有限公司回收处理
病理性废物委托广元市精神卫生中心处置
废弃药品及时清理返回供货厂家
污水处理站不产生污泥
职工生活区化粪池和隔油池底泥定期清掏交由环卫部门处理
各类医疗废物
分类处理
废显
影液
专门地点暂存,暂存后
交由资质单位处理
——
采用电子打印
无显影液
污水处理站
污泥
定期清掏交有资
质的单位处理
——
运行过程中无污泥产生
食堂
油烟
设置油烟净化器
设置油烟净化器
未变更
发电机尾气
设备自带尾气净
化处理装置
设备自带尾气净
化处理装置
未变更
污水
处理站
恶臭
污水处理站设置位于设置于地下,通过密闭加盖
减少废气产生
污水处理站设置位于设置于地下,通过密闭加盖
减少废气产生
未变更
医疗
废物间臭气
设置单独房间,定期消毒,严格管理,定期清运
设置单独房间,定期消毒,严格管理,定期清运
未变更
汽车
尾气
绿化稀释扩散
绿化稀释扩散
未变更
中药熬制废气
未设置
设置在CT楼后侧
熬药废气自然扩散
未变更
环保工程
检验室废气
检验室中设通风橱,使用有挥发性试剂的操作均在通风橱中进行,挥发的废气经通风橱收集后至楼顶经活性炭吸附后排放
自然挥发
检验室废气较少
自然挥发
辅助工程
洗浆房
设置在新建门诊楼顶楼(只进行清洗,无消毒工序)
设置在新建门诊楼顶楼
(只进行清洗,无消毒工序)
未变更
中药
熬制
设置在CT楼后侧
熬药废气自然扩散
设置在CT楼后侧
熬药废气自然扩散
未变更
院区
消毒
设置一处专门的消毒供应室进行院区的日常消毒
消毒剂为84消毒液
设置一处专门的消毒供应室
进行院区的日常消毒
消毒剂为84消毒液
未变更
医疗机械消毒
自行进行消毒
外协处理,外协广元市妇幼保健计划生育服务中心进行消毒
未变更
氧气
供应
设置1处氧气供应室
外购灌装氧气瓶
设置1处氧气供应室
外购灌装氧气瓶
未变更
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps46.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps47.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps48.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps49.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps50.jpg

file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps51.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps52.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps53.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps54.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps55.jpgfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps56.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps57.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps58.png
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps59.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps60.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps61.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps62.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps63.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps64.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps65.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps66.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps67.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps68.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps69.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps70.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps71.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps72.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps73.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps74.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps75.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps76.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps77.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps78.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps79.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps80.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps81.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps82.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps83.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps84.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps85.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps86.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps87.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps88.pngfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps89.jpg

file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml2808\wps90.jpg
医疗器械消毒外协协议
4)设备清单:由于项目实际生产规模和涉及的科室基本没有变化,故医疗设备清单基本未变化,具体情况见附件。
5)原辅材料清单:由于项目实际生产规模和涉及的科室基本没有变化,故原辅材料使用量基本未变化,主要变化体现在把污水处理站的消毒剂进行了替换,新增了一台备用柴油发电机,需要使用柴油。
   1-3  项目主要原辅材料及能耗情况表
类 别
名 称
年耗量
单  位
来  源
备注

环评预测
实际消耗
主(辅)材料
各类药品
若干
若干
t
外购
/
医疗器具
(一次性)
t
/
次氯酸钠
1
——
t
外购
替换为含氯消毒片36.5kg
盐酸
1.5
——
t
外购
84消毒液
0.5
0.5
t
外购
——
能源
消耗
1.314
1.314
万m3
市政水网
——
8
8
万Kw·h
市政电网
——
30
30
万m3
市政气网
主要为员工
食堂使用
柴油
5
5
L
随用随买
新增备用发电机
4项目变动情况
项目建设变动情况见下表。
1-4  项目变动情况表
类别
名称
环评建设内容
实际建设内容
变更情况
主体
工程
根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》:根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定,建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动,且可能导致环境影响显著变化(特别是不利环境影响加重)的,界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件,不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理
项目主要变动情况为:院区总平面布局发生改变、新增备用柴油发电机一台、污水处理站消毒剂发生变化、医疗废物分类分别处理处置,不会导致环境影响发生显著变化。因此,项目不界定为重大变动。









使用 高级模式(可批量传图、插入视频等)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

快速回复 返回顶部 返回列表